Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
Юрий, простите что вклиниваюсь, но вынужден попросить помощи по 8АС! Не получается записать записать в 8АС с ПР200-мастера по сети. Считывание идет. В проекте 1и 2 срока экрана это данные 2 и 3 канала 8АС! 3 и 4 ая строка это Тип входа 3 канала (Адр-2). В 3 строку считываю, в 4 строке вижу что собираюсь писать по Адр2. Никак не удается записать, что только не предпринимал! Подскажите пожалуйста, что делаю не так!
Добрый день! Возможно проблема в номере команды, попробуйте вместо 16 команды использовать 6, запись одного регистра.