    По умолчанию

    На ВКТ7 rs232 с гальванической развязкой и питанием линий от ВКТ к ПК (или к СПК) от DTR. Причём, требуется напряжение не менее 9V. Поэтому не все переходники в rs232 подходят, т.к. в большинстве современных - уровень напряжения на линиях +/-5V.
    Может это и мешает.

    Когда считывал из подобного ВКТ-5, то менял местами байты или слова в принятых Float. Тут нужно экспериментировать.

    Сам протокол - обычный ModBus.

    Кажется, есть модификации или расширительные платы для ВКТ7, которые сразу дают rs485 вместо rs232.
    Последний раз редактировалось FPavel; 14.02.2017 в 11:11.