Добрый день!
Может, кто считывал показания с ВКТ7 с помощью СПК110 по интерфейсу RS232? Какой кабель при этом использовали?
Добрый день!
Может, кто считывал показания с ВКТ7 с помощью СПК110 по интерфейсу RS232? Какой кабель при этом использовали?
Последний раз редактировалось GoodLuck; 09.02.2017 в 09:26.
А по RS485, может, кто-то подключался к ВКТ7?
Напишите, плиз, кому удалось считать данные с помощью неважно какого контроллера.
На ВКТ7 rs232 с гальванической развязкой и питанием линий от ВКТ к ПК (или к СПК) от DTR. Причём, требуется напряжение не менее 9V. Поэтому не все переходники в rs232 подходят, т.к. в большинстве современных - уровень напряжения на линиях +/-5V.
Может это и мешает.
Когда считывал из подобного ВКТ-5, то менял местами байты или слова в принятых Float. Тут нужно экспериментировать.
Сам протокол - обычный ModBus.
Кажется, есть модификации или расширительные платы для ВКТ7, которые сразу дают rs485 вместо rs232.
Последний раз редактировалось FPavel; 14.02.2017 в 11:11.
С ВКТ-5 у меня тоже считывается все без проблем.
Я знаю, что для ВКТ-7 есть адаптер интерфейса RS485, но в наличие его нет, надо заказывать дополнительно, поэтому и мучаюсь с RS232.
Считать данные на ПК и на модем от ВКТ-7 получилось легко, а вот на СПК никак теми же кабелями. А вы сами пробовали по RS232 снимать показания или насчет 9V - это только ваши предположения?
Насчёт 9V это не предположения. Когда-то пытался считывать ВКТ7 при помощи USB-RS232 или ExpressCard-RS232. После безуспешных попыток оставил эту затею. А чуть позже увидел у официальных представителей схему RS232 для ВКТ7. Тогда и пришло осознание причин моих неудач. Если вы не доверяете моим словам - можете убедиться в этом прозвонкой или ознакомлением с элементами на платке.
На стр.50-51 РЭ ВКТ7 приведены схемы кабелей, сверьтесь с ними, а также проверьте выходные напряжения на выходе СПК.
Был интерес, снимал схему с этого адаптера.
Это обычный адаптер TTL-RS232 с развязкой и с внешним питанием от линий RTS, CTS и DSR.
По документу на подключение модема, подключение прямое:
2-2
3-3
5-5
ip_PM01_vkt7.pdf
Питание- 9-12 V подаётся с внешнего устройства.
Последний раз редактировалось Сергей Мих; 15.02.2017 в 10:54.
А Вы хотите постоянно снимать показания или раз два в месяц?