    По умолчанию не работает автонастройка

    Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов.
    Последний раз редактировалось Beard; 01.06.2009 в 20:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beard Посмотреть сообщение
    Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов.
    Потому что автонастройка реализована только для значения 01 параметра A1-6 (руководство по эксплуатации, стр. 40)

  3. #3

    По умолчанию у меня новый трм12.

    а у него в инструкции нет такого что автонастройка не работает на пд при установке параметра 01. настройка ручная хоть и есть в инструкции но написано как то не подробно и из рисунка не совсем ясно откуда берется тау и дельта Y.

  4. #4

    По умолчанию

    уточните у вас старый прибор или новый? он с универсальным входом "у" или типа "тс, тп, ат, ан"?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”