Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МЭ110-220.3М. Измерение активной мощности 1 фазы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Э-Э... Так 124-ого у ТС нету на экране. Или панель проявляет зачатки интеллекта (вещь хорошая - не здесь не к месту) и кладет на "дырку" ? Или ТС зачем-то воткнул в экран 124-ый ?
    Нету у него на экране 124.
    Регистры 3х и 4х. Чтение
    Все регистры, используемые в качестве источника данных для элементов активного экрана, постоянно и безусловно читаются из слейва с периодичностью заданной в настройках "Коммуникационный интервал" порта панели.
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
    - для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
    и т.д.
    Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.
    Если у ТС есть 122 регистр, а затем на экране есть еще 125, 127, 129... и цепочка начинается с 122 регистра, то буде групповой запрос на чтение 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130 ...

    может цепочка начинается раньше, например на 110, то заканчивается она будет на 126 (110, 111, ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126)
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 09:44.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  2. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  3. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  4. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •