Ну вообще-то у трансформатора тока выход надо подключать правильно, в зависимости от установки транса на шину.
з.ы. я думал об этом известно каждому. У нас при пусконаладках ВРУ так это постоянно, анализаторы (не Овен) так же с минусами показывают. Только там мозги видимо чуть поумнее и они даже ток с минусом показывают.
Да, и выше я писал, что счетчики электроэнергии фиксируют Активную и Реактивную мощность с учетом направления A+, A-, R+, R- , А- мне счетчик дает значение FF FF FF FF (счетчик не поддерживает данный тип измерения) а R+ и R- легко и аж бегом.
31 | Тариф 1 А+, (кВт*ч) | 2,482 | 133 |
+--------+--------------------------+----------+-------+
| 32 | Тариф 1 А-, (кВт*ч) | NaN | |
+--------+--------------------------+----------+-------+
| 33 | Тариф 1 R+, (кВт*ч) | 1,932 | 134 |
+--------+--------------------------+----------+-------+
| 34 | Тариф 1 R-, (кВт*ч) | 0,096 | 135 |
Вот пример подключения 3-х фазного счетчика, на который подана одна фаза (ну нет у меня дома 3-х фазки)
То есть применительно к вашему примеру R- у вас и отображается со знаком минуса скорее всего.




Ответить с цитированием