    и если по датчику нижнего уровня начали наливать, датчик то уже отключится, а налив надо продолжать, выход не отключать пока не заполнится.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    и если по датчику нижнего уровня начали наливать, датчик то уже отключится, а налив надо продолжать, выход не отключать пока не заполнится.
    Наверно гистерезис должен быть и как уже заметили по времени контроль, если не заполнился за указанное время, всё равно выключить и предупредить о проблеме!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    и если по датчику нижнего уровня начали наливать, датчик то уже отключится, а налив надо продолжать, выход не отключать пока не заполнится.
    В моей схеме работа на 2 датчика организуется легко и просто- там RS триггеры для этого стоят.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно гистерезис должен быть и как уже заметили по времени контроль, если не заполнился за указанное время, всё равно выключить и предупредить о проблеме!
    В аварию вываливаться придётся.