    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий!

    Панель СП307, PLC-port RTU slave.

    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?
    Через регистры PSW70, 71 никак. Ведь панель слейв, а указанные регистры актуальны только если панель мастер.
    ЗЫ. Для СП270 где-то был мой пример контроля связи для панели в режиме слейва

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120239
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2017 в 19:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •