    Здравствуйте, вопрос следующий!

    Панель СП307, PLC-port RTU slave.

    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?

  3. #233
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий!

    Панель СП307, PLC-port RTU slave.

    КАк отследить, если ли связь с мастером. Мастер шлет запросы несколько раз в секунду, слейв исправно отвечает мастеру.
    Пробовал по изменению PSW70, 71 , но там жестко стоят нули.
    Есть какой-то способ?
    Через регистры PSW70, 71 никак. Ведь панель слейв, а указанные регистры актуальны только если панель мастер.
    ЗЫ. Для СП270 где-то был мой пример контроля связи для панели в режиме слейва

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120239
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2017 в 19:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #234
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.01.2017 в 20:06.

  5. #235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Панель адекватно реагирует на широковещательные запросы.

    Встроенного механизма контроля обмена со стороны слэйва у панели нету.

  6. #236

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Последний раз редактировалось aka_original; 31.01.2017 в 10:48.

  7. #237
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aka_original Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Это несложно сделать.
    Я такой графический макрос(ГМ) неделю назад добавлял в мою библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234515
    Захват-1.png
    В описании работы с макросом речь идет об использовании его когда панель будет мастером.
    Но он будет точно также работать и в случае если панель слейв.
    Вариант номер 1. Синхронизация один раз в сутки.
    Для этого ПЛК ровно в 12:00:00 должен записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    Захват-10.png
    Скрытый текст:

    Через какое-то время нужно, чтобы ПЛК в регистр PSW503(часы) записал число отличное от 12, иначе следующая синхронизация не произойдет.

    Вариант номер 2. Синхронизация в произвольный момент времени.
    Для этого нужно использовать в макросе управляю вход - СинхПоКоманде. Предположим, что это будет PSB600
    Захват-20.png
    ПЛК должен в нужный момент времени, например каждый час:
    1. записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    2. записать "1" в бит PSB600.
    3. записать "0" в бит PSB600.
    Скрытый текст:


    Не забываем сделать макрос глобальным!
    Последний раз редактировалось petera; 31.01.2017 в 14:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #238

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).

  9. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).
    Если панель - слэйв, то регистры PSW/PFW являются holding-регистрами и читаются функцией 03 (Read Holding Registers). Функция 04 не поддержана.

  10. #240

    По умолчанию

    Спасибо...

Страница 24 из 427 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •