В выше приведенном коде enabl не переключается в true , вообще пример дурацкий , писал видимо студент . Т.к по идее запускается блок при переходе из 0 в 1 и мало запустить , надо и сбросить , т.е вызвать блок с enabl=false .
А exception = 255 и regcnt = 0 означает что связи нет раб не ответил хозяину - раб не слышит , или не понимает :
1. Блок МВ110 настроен правильно ?
2. Com порт тот? Ports=0-485(1),Ports=2-485(2)
3. Проводки правильно соединены?
4. Человек , берущий такие задачки должен иметь преобразователь usb-485.
P.S
Ха-ха-ха , дошло , как до жирафа :- Батенька (Атаман) , если у вас нет преобразователя usb-485 , то как вы модуль Овен настраивали??? Он из коробочки Модбас не понимает!
Во-блин дедукция...