Добрый день. Если быть точным - вообще не регулируется. Частота вращения АД зависит от частоты переменного тока и количества полюсов. Раз Вы не меняете количество полюсов, нужно менять частоту. При уменьшении напряжения меняется только мощность на валу.
Так что Вам нужен ПЧ. Если вентилятор домашний однофазный, то и ПЧ тоже однофазный. Такие в природе есть, но стоят чуть ли не дороже 3 фазных.
Если для дома - ОНО Вам надо?
Некоторые умельцы делают включение такого вентилятора через твердотелку с аналоговым управлением 0-10В или 4-20мА. ТТР в этом режиме работает в режиме фазоимпульсного управления нагрузкой. По сути получается новомодный ДИММЕР. Их сейчас суют куда надо и не надо.
Как раз за счёт снижения мощности на валу вентилятор тормозится воздухом и КАЖЕТСЯ что скорость регулируется. Двигатель при этом работает в неестественном режиме, издаёт нехарактерные звуки и греется чрезмерно. Если кто понимает как это работает, сердце кровью обливается.
Такое обычно впаривают некомпетентным и амбициозным заказчикам ТИПА умных домов.
Так что если для кого то делаете - будет на Вашей совести. Для себя - не советую.
С уважением.





Ответить с цитированием