Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Реле HD4022.10U коммутирует напряжение без подачи управляющего сигнала

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Параллельно реле поставьте конденсатор 400В х 0,47мкФ и резистор 0,5Вт - 820кОм...1,5МОм (это разрядный резистор параллельно конденсатору, для безопасности).
    Это "родимое пятно" всех тиристоров и симисторов - отрываться от импульсных помех в сети.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.01.2017 в 12:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Параллельно реле поставьте конденсатор 400В х 0,47мкФ и резистор 0,5Вт - 820кОм...1,5МОм (это разрядный резистор параллельно конденсатору, для безопасности).
    Это "родимое пятно" всех тиристоров и симисторов - отрываться от импульсных помех в сети.
    Спасибо, попробую.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Параллельно реле поставьте конденсатор 400В х 0,47мкФ и резистор 0,5Вт - 820кОм...1,5МОм (это разрядный резистор параллельно конденсатору, для безопасности).
    Это "родимое пятно" всех тиристоров и симисторов - отрываться от импульсных помех в сети.
    Подскажите, пожалуйста, как параметры конденсатора и резистора определили?
    И, если можно, простейшую схему их подключения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Параллельно реле поставьте конденсатор 400В х 0,47мкФ и резистор 0,5Вт - 820кОм...1,5МОм (это разрядный резистор параллельно конденсатору, для безопасности).
    Это "родимое пятно" всех тиристоров и симисторов - отрываться от импульсных помех в сети.
    А для реле HD4044 VA также можно установить подобную схему?

Похожие темы

  1. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  2. Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 16:47
  3. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  4. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32