Доброго всем дня. Интересует информация по сопротивлению ДТС3005 PT 100 альфа 0,0385 при нуле градусах.
Заранее благодарен
Доброго всем дня. Интересует информация по сопротивлению ДТС3005 PT 100 альфа 0,0385 при нуле градусах.
Заранее благодарен
если госты не изменились то 100ом ровно..........или о чем речь.Доброго всем дня. Интересует информация по сопротивлению ДТС3005 PT 100 альфа 0,0385 при нуле градусах.
с прибором значит дальше ковырятся, датчик овеновский, прибор другого производителя. завышает температуру на 305 градусов. 109 Ом при 15 градусах по тестеру.
Это 11М5, в настройках входа тип Pt с диапазоном -199+500. у дтски -50+150. Это может как-то влиять на пересчет сигнала и индикацию измеряемой температуры? Вряд ли конечно..
вообще проверяется датчик просто, водоледяной смесью (ДИСТИЛИРОВАННОЙ).....при 0гр. 100ом, далее по альфе 100 гр. (кипящая вода).....диапазон температур здесь не при чем...это диапазон в котором датчик сохраняет свои характеристики.
разбирать не хотел, в принципе разобрался. не зафиксировалась уставка R= "100" в настроечном параметре у термодата. по термодату дальше уж писать не буду. А на счет САУ-МП-алгор.15 (еще тему создал) не подскажете ченибудь. А то там вообще тишина...