Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
Добрый день!!!!Возникла проблема ввода чисел с отрицательным значением с экрана ПР-200. Подскажите решение данного вопроса
Добрый день! Если вы используете формат float, а только в нем получится ввести отрицательное значение, то скорее всего надо смотреть по ограничению в свойствах переменной на экране, скорее всего там диапазон 0-65535, установите -65535-65545 или сколько нужно.