При программировании ПР200 несколько раз было замечено что пропадает связь USB - ПЛК.
Думал уже, что ПР200 унаследовал данную "болезнь" от линейки ПЛК100-150.
Так как для проекта в ПР200 нужно было изменить аналоговый вход 4 на 4000 Ом пермычкой (с завода все аналоговые входы выставлены на 4-20мА), было принято решение разобрать ПР200.
На плате процессора был обнаружен дротик от провода который наверняка как мусор прилип к выводу (такое впечатление будто дротик прилип на флюсе). Фото к сожалению с ним не сфотографировал, но дротик был в этой области.
После этого связь стабильная.
Просьба к контроллёрам качества продукции - будьте внимательны!