Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
характеристики: вход 0-1 бар, выход 4-20 ма.
дело не в обьеме конуса а в том самом вычислителе )
т.е. до какого то значения этот конус нужно учитывать, а потом при вертикальных стенках он уже не должен влиять. вот и незнаю как это лучше сделать.

пс. диаметр резервуара и конуса ~ 2м, высота конуса ~ 0.5м, высота резервуара ~4м.
Ну, Вы батенька даете! Это вообщемто средняя школа, геометрия - раздел стереометрия.
Результат нелинеен по определению, боэтому только МВА Вы не обойдетесь. Необходим какойто вычислитель, как пример - ПЛК (63...).