Тема: не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikhael_b Посмотреть сообщение
    2 Ельцов Андрей: расскажите про перемычки. какой кабель необходимо прозванивать?
    Прошу прощения не понял.
    Если речь идет о кабеле для программирования между Панелью и ПК то распайка кабеля должна выгледеть так 2-3,3-2,5-5,7-7 (без переходника). Если же связь необходимо установить между ПЛК и панелью по RS232 то кабель можно использовать тот же самый. для dbug порта кабель у нас продается отдельно. Его отличие от того кабеля который дет в комплекте с ПЛК: отсутствие перемычки 4-5 контактов RJ12.
    или Вы другое имел ввиду?

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо Андрей за разъяснения.
    Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikhael_b Посмотреть сообщение
    Спасибо Андрей за разъяснения.
    Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?
    В целом вы поняли правильно. Хотя сам процесс "заворачивания" очень прост. Вы берете переменную в конфигурации ПЛК типа word и присваиваете каждому биту значения

    k.1:=true;
    k.10:=false;

    в панели под биты выделите самые первые регистры. в 0 регистре биты адресуются с 0 по 15, в 1-м с 16 по 31 и т.д.