Хороший вариант, спасибо.
Жаль только что в этом случае нельзя избавится от названий которые присвоены регистрам ввода-вывода модуля
То есть для входа нужно помнить название регистра на котором он сидит и название входа. При большом количестве модулей тут может быть путаница.
Почитал хелп про опцию "Замена констант" - я так понял что влияет только при отладке онлайн - если она включена то с константами нельзя обращаться как с переменными - присваивать им значения. Но зато при включенной код в контроллере выполняется быстрей.
Возник еще вопрос:
Что произойдет если в область ввода вывода добавить 8 bit input module а читать его командой чтения регистра (т е 16 бит )?
img-2017-01-17-12-44-10.png
Прочитаются только 8 бит в модуль Bit8_1?
или остальные 8 бит попадут в следующий модуль ввода (на рисунке под именем Bit8_2)? Если это так то это удобный способ битового доступа к входам или выходам




Ответить с цитированием