Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
Это действительно ModBus-RTU, но задержка между последним ответом и следующим запросом - мастер "гуляет" - 50 мс, а между запросом ответом 5-10 мс, при чем без разницы аналоговый модуль, дискретный или ЧП.
Здравствуйте, А_Грация.

Похоже, что мастер модбус-рту счёл ответ не заслуживающим доверия и простоял 50 мс. Затем по таймауту послал следующий запрос.
Я не замечал ни каких проблем с дискретными модулями на протоколе модбус-рту и смело их юзаю на этом протоколе. Правда, если есть хоть один аналоговый модуль или ТРМххх и тд. сразу перехожу на протокол ОВЕН и ни каких проблем! На сколько я понимаю проблем нет и на протоколе ASCII.
На счет гулянья 5-10 мс это скорее всего цикл программы внутренностей слэйва.