Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите настроить пид регулятор управление клапаном, вход термосопротивление 10м, стоит макрос, выход с него градусы, установка у нас от 15 до 30 градусов (климат система)
Помогите сделать полностью эту часть программы.
суть:
вход датчик
задание температуры и диапазона с панели

на дисплее постоянно должно выводиться (пример):
Задание 22 (задание через меню)
Температура 19.7 (Текущее с датчика)

выход с прибора 0-10 вольт что равно 0-100% клапана управления теплом (100% тепло 0% Холодно)
Добрый день! Опишите подробнее что у Вас за панель, и как Вы подключаете сопротивление на вход ПР114, а так же полный тип ПР114. У вас уже закуплено оборудование или только на стадии проектирования, почему именно 10M, точность измерения скорее всего будет не очень высокая. Под вашу задачу больше подойдет ПР200 и панель по усмотрению.