    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Задача следующая:
    управление температурой (по графику технолога) с использованием PID регулятора. Нагрузка представляет собой мощную печь с тэнами.
    Интересует с какой периодичностью при PID регулировании может включаться и выключаться управляющий выход ТРМ?
    В зависимости от частоты переключения управляющего выхода ТРМ стоит выбор - коммутировать нагрузку контактором (исходя из его ресурса циклов переключения) или ТТР.
    ТРМ-500 запросто может развалить контактор за 1 месяц работы в режиме ПИД-регулятора. Потому как в процессе выхода на уставку возможны срабатывания в диапазоне 0,2-0,6 сек (точно, конечно, замерить не удалось, но до одной секунды не дотягивает точно). Потому если именно в режиме ПИД-регулятора, то контактор мало подходит. Ну и в целом: у контактора, если мне не изменяет память, около 30 тыс. циклов срабатывания. А у ТТР до 2 миллионов. Ну или как-то так. Вообще, я точных цифр не помню, но у ТТР количество циклов срабатывания на порядок больше, это точно. Поэтому, в перспективе, ТТР выгоднее - поставил и забыл, а контактор раз в два года (а при работе в режиме ПИД-регулятора, намного раньше) придется менять. Так, при мощности калорифера в 25 кВт, контактор на 40А будет стоить ~1300 рэ. За пару лет ТТР окупится.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 26.12.2016 в 09:28.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •