1. Да, действительно, забыл что там пароль есть. Вроде как 0 (ноль)
2. В любых программах, тем более сложных системах советую использовать иерархию. Иридиум или любой другой HMI цепляемся к внутренней памяти Holding register (%MW#).
Входа и выхода ПЛК привязываете уже сами в отдельных секциях программы, включая интерфейсные (RS485)
По картинке Вы пытаетесь записать в регистр, в который запись запрещена. Вижу, что не используете шаблоны для МВ.
Иридиум пусть связан останется с ПЛК на чтение/запись, общение с модулями ввода-вывода дело самого ПЛК.
Скачайте диск Navigator с сайта Овен, там есть куча разнообразных примеров. Быстро разберетесь как связать ПЛК с МВ и как оперировать с его памятью.




Ответить с цитированием