Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
Всё-таки Hardella не решает проблему плохого сигнала.
Если от ПЛК нужно только считывать значение энкодера, то и штатные средства должны работать.

Фильтрацию точно отключили?
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2016-12-21 в 14.46.46.png 
Просмотров:	401 
Размер:	35.3 Кб 
ID:	28277

Попробовать пример работы с энкодером в Hardella, конечно, можно (пример входит в штатную поставку), но, честно говоря, сомневаюсь, что штатный энкодер "не работает на частотах выше 30кГц". С другой стороны, если оба инструмента упрутся в 30кГц, значит точно дело в сигнале.
Вот что у меня на этот счет. Время фильтрации как положено 0.параметры.jpg
Думаю что второй пост от Вольда мне в помощь! Думаю тут и зарыта собака, надеюсь. Изначально я хотел на транзисторах согласовать, еще при подборе оборудования, и письма писал разработчикам об этом..... Спешить пока с выводами не буду, завтра буду по месту и продолжу эксперименты.