Есть квадратурный TTL 5 В энкодер вот такой DBV50E-22AKA2000.
Как его корректно подключить к счетчику СИ30.
Спасибо.
Есть квадратурный TTL 5 В энкодер вот такой DBV50E-22AKA2000.
Как его корректно подключить к счетчику СИ30.
Спасибо.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Добрый день. Судя по маркировке у Вас выход 5В с канала. чтобы подключить к СИ30 нужно будет ставить дополнительный ключ (эмиттерный повторитель) на каждый к***** если нужен не один для учёта реверса. Если он у Вас уже есть, только так, если только планируете, возьмите другую модификации - 22R с NPN с открытым коллектором, этот без проблем подключается. Да ещё учтите что у СИ 30 входная частота 10кГц потолк.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за ответ. На самом деле есть такой DBV50E-22EKA2000 с HTL/Push pull .. его можно подключить к СИ30 ? (возможно кто подскажет какие другие счетчики, с интерфейсом 5В TTL и большей входной частотой )
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
а вот такое подключение правильное HTL http://screenshot.ru/1b1aed13d32820a...accd4d774f.png ?
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Добрый день. Насколько я посмотрел https://www.posital.com/ru/produkte/...al-encoder.php
Вот такая ссылочка интересная.
В предыдущем посте у Вас непонятная цоколёвка входа (к чему прицепляется).
В ссылочек в принципе интересно, как подцепить через дополнительную. Но по моему, если энкодер запитывать от СИ30 - 13 и 14 клеммы, то с выхода энкодера сразу подавать на входа 9 и 10, если Вам нужны 2 канала измерения для учёта реверса. Насколько понял, Вы хотите измерять какую то длину заготовки, тут уж частоту надо считать в привязке к механизму.
Ну а более скоростные счётчики я думаю наверное есть, если поискать.
Вообще энкодеры с таким выходом мне ещё не попадались.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)