  1. #1

    По умолчанию

    А как осуществить индикацию на ПР на 220В?
    Аналогично. Есть индикаторы на 220 и 110 в
    Планирую брать ПР на 220, на 24В пока не рассматривал, так как не представляю как управлять нагрузками, теми же нагревателями вентиляции 1,6квт
    Через пускатель или мощное промежуточное реле. И ещё можно ТТР поставить.
    Каким образом можно сделать систему аварийного обхода ПР? Например если ПР умрет, переключить в щитке переключатели и управлять светом без ПР.
    Проще всего использовать включение нагрузок через промежуточные реле.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Аналогично. Есть индикаторы на 220 и 110 в
    Можно ссылку? Мне нужен индикатор размером с диод, так как буду встраивать в выключатель, а там места мало.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проще всего использовать включение нагрузок через промежуточные реле.
    Понятно, ставятся промежуточные реле. К ним идет управление с ПР. А вот как сделать переключение и чем переключать, не понятно.


    Кстати, какую нагрузку можно вешать на каждый выход ПР? Могу ли я без промежуточных реле вешать напрямую на выходы ПР диодные лампы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Понятно, ставятся промежуточные реле. К ним идет управление с ПР. А вот как сделать переключение и чем переключать, не понятно.
    Примерно так:Ручной.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Можно ссылку? Мне нужен индикатор размером с диод, так как буду встраивать в выключатель, а там места мало.
    Такого размера промышленных не видел. Самые малые -на диаметр отверстия 16мм.

    Понятно, ставятся промежуточные реле. К ним идет управление с ПР. А вот как сделать переключение и чем переключать, не понятно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post230789
    Уже ответили.

    Кстати, какую нагрузку можно вешать на каждый выход ПР? Могу ли я без промежуточных реле вешать напрямую на выходы ПР диодные лампы?
    У меня в схеме на ПР114 пускатель стоит ПМА4100. Три года уже работает.
    Диодные лампы вы можете повесить, у ПР внутри реле стоят на выходах. Но если нужно дополнительное ручное управление - то желательно поставить промежуточные реле.
    И замена промежуточного реле намного проще и быстрее, чем ремонт ПР с заменой встроенных релюшек.

Похожие темы

  1. Индикация шрифта
    от Pimpl в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 13:33
  2. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  3. динамическая индикация
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:11
  4. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •