Возможно Вам попались не достаточно качественные образцы, не знаю. Те с которыми мне работать приходится, вполне надёжно фиксируют провод, разжимаются нормально, а главное - не греются по сравнению с винтовыми. Я уже писал здесь, что постоянно контролируем тепловизором оборудование, в том числе и клемники в шкафах. Так вот винтовые часто попадаются перегретые, не смотря на регулярные ППРы. Не везде ещё и протягивать можно. Некоторые реле и блоки имеют довольно слабые винты и им запросто головку свернуть можно.
У нас, в основном Wago 280 серии. На большие токи не встречал пока. Чем их отжимают не знаю, но думаю, что если заявили о какой-то величине, значит всё посчитали, и площадь контакта, и прижимное усилие. А для слаботочки это вообще милое дело.
Просто, как раз сейчас шкаф перемонтируем и вопрос о клемниках для меня свежий![]()





Ответить с цитированием