Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
    Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
    Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
    Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
    "Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
    Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
    Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
    Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
    Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
    "Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
    Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?
    Пост #16 внимательно почитайте.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •