гарантированно рабочие адреса 16, 32 и тд. но обязательно кратные 8 и следующий прибор в сети адрес должен быть больше на 16.
гарантированно рабочие адреса 16, 32 и тд. но обязательно кратные 8 и следующий прибор в сети адрес должен быть больше на 16.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Здравствуйте, если можно про адреса рассказать подробнее. у меня сейчас ситуация следующая. организовал сеть по Modbus из 4-х МДВВ и 5-ти МВА-8. Расстояния смешные ( оборудование в пределах 7 метров), но глючит просто страшно!!! в частности МДВВ периодически пропадают...при попытке конфигурировании отвечают не с первого раза, при этом если обращаться по конкретному адресу(из родной проги), то видно что опрашиваются еще несколько приборов с другими адресами. Адреса присваивал в порядке возрастания.
у меня была такая беда когда я забывал после перенастройки модуля сбрасывать с них питание...чтобы новые настройки вступили в дейтсвие..
Есть вполне четкая последовательность действий при конфигурировании модулей.
1. при конфигурировании подключаете модули к ПК по одной штуке (можно и все сразу, но при этом вы вполне можете получить ту самую ситуацию, которую имеете)
2. Если знаете сетевые настройки модуля, не устанавливаете перемычку, если не знаете, то устанавливаете.
При этом питание с модуля должно быть снято. К сожалению, в модулях перемычки с заводскими настройками имеют разные номера, обратите внимание, для МВУ это jp2, для МДВВ - jp1.
Кроме того должен стоять джампер, разрешающий запись изменений в память модуля. Для МДВВ это jp2, для МВУ это jp1.
3. устанавливаете в конфигураторе для модуля нужные сетевые параметры. Если работаете по протоколу ОВЕН, то задаете для МДВВ адреса через 12, для МВУ - через 8. К примеру, МДВВ адр16, МДВВ адр28, МВУ адр40, МВУ адр48. Таким образом, адреса модулей не перекрываются.
Для модбаса это не актуально, там адреса просто должны отличаться, не важно, на какую величину.
4. Записываете изменения в прибор, снимаете питание, снимаете перемычки с заводскими параметрами, если устанавливали.
5. Подключаете прибор в общую сеть RS485, подаете питание.
6. Затем повторяете все то же для другого модуля.
Так, то есть если конфигурить прибор не отдельно, а в общей сети, то можно получить ситуацию с последующим пропаданием прибора из сети?...интересно а с чем это связано?
Исправить ситуация если я правильно понимаю можно переконфигурить все приборы по отдельности, и может быть вернув сначала заводские настройки?
это связано с тем, что все приборы имеют одинаковые настройки по умолчанию. Когда вы конфигурите один прибор с такими настройками вы вольно или невольно тормошите и остальные.
Поэтому самый лучший выход из ситуации действительно переконфигурировать по отдельности, а дальше разбираться, если сложности будут продолжаться.