Тема: ПЛК150 и RS-232 Debug при подключении стороннего оборудования

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Евгений, спасибо. До этого не получалось через дебаг подключить ИП320. Благодаря Вашей наводке ещё поковырялся, поменял распайку кабеля КС-1 убрав перемычку между 4 и 5, как тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10901, всё заработало
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Так это нормально, или Вы хотели, чтобы АС3-М отфильтровывал самостоятельно modbus-посылки между ПЛК и панелью? И что значит "не смог нормально обратиться к моему устройству" - это устройство как-то неадекватно реагирует на наличие в сети посылок между ПЛК и панелью?
    Да, у меня устройство работает по своему протоколу и не имеет адреса, потому невозможно выцепить из модбаса то что нужно именно ему, да теперь уже и не надо. Поскольку теперь панель ушла на Дебаг 232, то вернусь к отработанной схеме ПЛК150<==RS-485==>АС3-М<==RS-232==>(Мой прибор) с использованием библиотеки SysLibCom
    Благодарю за совет!
    Последний раз редактировалось Duran; 08.12.2016 в 11:02.