Привод на этом объекте был вообще не нужен (маленький насос с 3х скоростным двигателем), но застройщик настоял на установке (на сколько я понимаю для получения более высокого класса энергоэффективности и как следствие более высокой стоимости каждого квадратного метра для конечного покупателя). Настоять то он (застройщик) настоял, но денег как обычно бывает не дал, вот по этому и пришлось городить огород из пр 110 реле с НЗ контактами и т.д. С описанием логики работы плк вроде разобрался завтра на объекте буду проводить натурные эксперименты. по итогу опишу , что из этого получилось. Если все пойдет хорошо применю данное решение на всех объектах где привод управляет насосами повышения давления воды и нужен "спящий режим", потому как пример приведенный в инструкции по программированию меня не совсем устраивает, из за невозможности останавливать привод командами на цифровых входах. Тут началась другая история, в процессе наладки выяснилось, что напора и расхода одного насоса не хватает и зак. умоляет подключить к приводу оба насоса сразу. По току и нагрузке привод проходит с запасом, а как он себя будет чувствовать с такой возможно не симметричной нагрузкой? хотя двигатели насосов абсолютно одинаковые. Читал, что некоторые производители допускают параллельное подключение АД к одному приводу, но настаивают на скалярном управлении. Тут возникает вопрос,даже не относящийся к данной ситуации, а как правильно настроить подобный вид управления. Как выбрать оптимальное соотношение напряжения и частоты?