Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Связь ПЛК110 [M02] с Lectus через GSM-модем ОВЕН ПМ01

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Всё получилось. Спасибо Дмитрию из техподдержки.
    Последовательность действий если у Вас ПЛК - сервер со статическим IP:
    1) Обновить прошивку ПЛК - файл "UpdatePLC110-30.bin". После чего снять питание с ПЛК.
    2) Отредактировать файл "local_addres.dat" под своего оператора.
    3) Загрузить файл "local_addres.dat" в ПЛК.
    4) Создать программу (таргет файл 3.10), причём добавить необходимо только ModBus (slave) и TCP (пример во вложении). Добавить переменные для передачи. Никаких дополнительных настроек не требуется, всё указано в файле "local_addres.dat".
    5) Загрузить программу в ПЛК.
    6) Настроить Лектус как клиент.

    Для отладки обязательно иметь кабели и преобразователи для перехвата посылок между ПЛК и модемом.
    Вложения Вложения