Добрый день!
Андрей5 система управления, как понимаю, не менялось. При гистерезисе +- 5 градусов магнитные пускатели не "строчат как пулеметы"?
КСП3 кроме регулирования выполнял регистрацию техпроцесса на диаграммный диск, так требовалось по производственным инструкциям.
Вы отказались от регистрации?
Совет. Переходите на непрерывный метод управления (ТРМ101 или ТРМ201, БУСТ и силовая схема управления на тиристорах или симисторах)
и выполняйте регистрацию с помощью SCADA системы (подойдет и OwenProgessManager).
По личному опыту за многие годы отказов термопар (не открытых) не было.
С уважением




Ответить с цитированием