Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На m.garist@owen.ru будьте добры, пришлите ваш контактный телефон.

    "Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно." - Только в том случае, если "загнать" эти вычислители в последовательные шаги программы технолога. В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.
    Я правильно понимаю, что для этого нужно использовать ещё и коммутатор, или это лишнее?

    Прочитал внимательно полное руководство, но не совсем понятно конфигурирование взаимодействия логических блоков. В частности, в каком порядке их нужно настраивать? И ещё один нюанс: подключиться к прибору непосредственно на объекте не имею возможности, приходится составлять конфигурацию "заочно", записывать в прибор, потом везти на объект, подключать, обкатывать и опять везти исправлять что не получилось. На днях приедет переходник для ноута, тогда будем заниматься вопросом вплотную.

    Просто с прибором лично я работаю впервые - до этого подрядчики использовали 6-ю модификацию на теплопунктах, после них и остались эти излишки, которые сейчас пытаемся приспособить на котёл взамен убитого родного блока управления...

    З.Ы. Простите, чем вам поможет мой телефон? Мы в Беларуси находимся )) Или вы из техподдержки местного дилера?

  3. #3

    По умолчанию

    Коммутатор лишнее. Использовать "Программу технолога".
    Настройка, если из конфигуратора, осуществляется сверху-вниз. От параметров канала, до параметров ВУ.
    С вероятностью 80% у вас не получится прикрутить ТРМ151 к такой задаче, т.к. программа технолога не подразумевает настройку нескольких вариантов перехода к разным шагам. Т.е. идет последовательно при выполнении определенного, одного (по тем уставке) условия.

    Телефон спрашиваю, т.к. быстрее позвонить и рассказать устно)) Я продукт менеджер компании ОВЕН по ассортиментному направлению КИП (куда входит и ТРМ151)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Использовать "Программу технолога".
    То есть, просто на разных шагах программы использовать разные вычислители-источники? Спасибо, попробуем.

    На "модернизированных" теплопунктах эти регуляторы, насколько я знаю, используются в паре: один отрабатывает график зависимости подачи от наружной температуры, второй - дельту "подача-обратка". С той лишь разницей, что там трёхпозиционное ПИД-управление одной задвижкой. Для чего подрядчик использовал именно эти приборы и почему не специализированные контроллеры - даже не спрашивайте.......

    Можно ли обращаться прямо к вам на почту, если возникнут какие-то вопросы по существу?

  5. #5

    По умолчанию

    Конечно, обращайтесь.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4