    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    Вопрос: работает ли PFW26.2 в эмуляторе? Панели на руках нет, пытаюсь поменять уставку на ТРМ202 через эмулятор, не получается.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Вопрос: работает ли PFW26.2 в эмуляторе? Панели на руках нет, пытаюсь поменять уставку на ТРМ202 через эмулятор, не получается.
    1. Правильный бит - PFW36.2

    2. Насколько я помню панель нужно перезагрузить (Выключить и включить).

    Если запускать каждый раз эмуляцию онлайн из конфигуратора, то это эквивалентно загрузке нового проекта в панель, а нужно после включения PFW36.2 выключить и включить панель с одним и тем же проектом.

    ЗЫ
    Повторное включение эмулятора
    Найдите папку AutoWin там где установлен конфигуратор и запускайте AutoWin.exe
    Эмулятор загрузит последнюю эмуляцию и с сохраненным состоянием регистров PWF.

    А будет ли эффект для 0x10 функции не знаю.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2019 в 15:40.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •