Делал, в том то и дело что не работает
Делал, в том то и дело что не работает
Этого не может быть. Приложите ваш проект и несколько скриншотов описывающих проблему
Спасибо.
Пример в приложении
Спасибо.
Добрый день. Можно ли на мнемосхеме отображать имя оператора?
Здравствуйте! У меня есть тренд, на нем выведены 8 переменных, шкала у этих переменных одна - напряжение. И у всех них верхняя граница указана как в шкале - до 1000. А у меня ж там и 220 и 24 и даже 60 Вольт. 24 вольта будут болтаться на дне. Вручную выставляю границу, он ее не сохраняет. Выбираю автомасштаб, его он тоже почему-то не сохраняет. Как сделать?
SCADAMaster Вот выложил проект. В объекте "Общий" есть тренд "1", там 4 переменные выведены, границы от 0 до 1000. Меняю их в режиме редактирования на другие значения, сохраняю, открываю заново, значения старые - от 0 до 1000. Пробовал в версиях 3.7.0.55526 3.7(DemoReleaseMax)_16_09_30_08_56 и 3.8.0.55920 16Nov02(Demo)_16_11_02_14_13. Где у меня ошибка?
Последний раз редактировалось artamonov; 16.11.2016 в 10:34.
Огромное спасибо! То что надо. Осталось всего два вопроса:
1. Как выдернуть этот таймер на мнемосхему, чтобы задавать можно было не только в режиме отладки, но и оператору в Runtime?
2. Как привязать состояние дискретного выхода "вкл/выкл" к изменению цвета какого-нибудь объекта на мнемосхеме (вроде того, как у вас сделан выход триггера)?