    1. 16 - это не адрес, а система счисления, в которой записывается номер регистра. Адрес задается на вкладке Общее. Один компонент Modbus_Slave_COM_Port соответствует одному устройству (в вашем случае датчику) - так что вам потребуется добавить 5 экземпляров с разными адресами и одинаковой настройкой опрашиваемых регистров. Не забывайте про Вкл. 2 для параметра Всегда обновлять переменные (вкладка соотнесения входов-выходов). И поменяйте функцию Modbus на 03 (см. инструкцию на датчик).

    2. После п. 1 у вас будет десять параметров, которые вы сможете отобразить на дисплее. Не забывайте, что их предварительно необходимо поделить на 100 (см. инструкцию на датчик).

    3. В текущих прошивках СПК тренды не поддерживаются и работать не будут.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •