  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил22 Посмотреть сообщение
    Вольд, не шунтировали.
    Потому и залип контакт реле ПЛК. Можно снять кожух ПЛК и аккуратно постучать по корпусу этого реле, контакты могут разойтись. Но катушки промежуточных реле обязательно надо зашунтировать диодами, иначе контакты реле ПЛК опять могут залипнуть.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 16:21.