1. Спасибо за замечание, сейчас пересмотрел характеристики BDH-20044.ZD3 - управляющее напряжение 3-30 В, ток до 25мА, тогда БУСТ и правда не нужен. Вопрос теперь в том, сколько ТТР можно включить параллельно на один выход и можно ли это как то распараллелить, тем же БКСТ?
2. Пример можно привести? Я просто пока не рассматривал эту часть автоматики. Предполагал, что это будет делать БУСТ и видимо ошибся
3. Про выделение тепла я в курсе, поэтому планирую запас по току примерно в 30% как минимум, охлаждение вентилятор+радиатор на каждое ТТР. К тому же, поэтому я и ориентируюсь на BDH-20044.ZD3 - 200 А на фазу и разбиение на группы(в планах от 2 до 5 секций, каждая из которых состоит из группы ТЭНов) поможет распределить мощности и снизить нагрузки (БКСТ? Или программируемое реле? Или какой-либо еще вариант?)
4. поэтому предположили использовать 19е5, теперь вот ищу обвязку)