С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Adobe Reader - бесплатен. зачем огород городить ?
чтобы тем не плодить напишу здесь.
Приобрёл ПР 200. 220.4.
Одна из задач на нем это управление громкостью звука через аналоговый выход 0-10 В.
при нажатии кнопки 1 -сигнал устанавливается на максимальное значение и в течении 10 мин ПЛАВНО сходит до 0
при нажатии кнопки 2 сигнал с 0 ПЛАВНО поднимается до максимального за 10 мин и остаётся на этом же уровне до выключения кнопки 2
И если с увеличением сигнала более менее понятно,
то с уменьшением уже поломал голову.
Подскажите плз с какой стороны подойти
есть счетчик вверх/вниз, попробуйте использовать его в задаче.
Посмотрите такая схема подойтёт ?Снимок1.PNG
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.01.2017 в 22:23.
Вообще то лучше вот эту схемуСнимок1.PNG.
Может счёт не помешает ограничить? Вот совсем недавно обсуждали:
http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=228
Сохранение_4.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо!!!
еще вопрос:
в ПР200 220,4 использую макрос для преобразования сопротивления для Pt1000
На выходе получаю занчение вида 5,6Е+0,2.
Надо выводить температуру на экран в виде градусов, есть ли схемы перевода этих значений в градусы, если нет, то как?
И почему в режиме измерения сопротивления нет возможности указывать границы измерений?
Вопрос снят, извините)
Последний раз редактировалось verpup; 24.01.2017 в 19:54.