    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    Поэтому настойчиво интересуюсь: стоит ли идти к дилеру и требовать замену ПЛК?
    Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    Чем больше возвратов - тем сильнее стимул ("дубинка" в переводе на русский) у "Овна" выпускать НЕБРАКОВАННУЮ продукцию. Уважайте себя хоть немного.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума"
    Попробую вернуть БП. Хотя бы посмотрю что скажут.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    Чем больше возвратов - тем сильнее стимул ("дубинка" в переводе на русский) у "Овна" выпускать НЕБРАКОВАННУЮ продукцию. Уважайте себя хоть немного.
    Замечания по разводке и качеству услышаны и будут учтены (от Ryzhij и Woolfy )
    На ПЛК110-220 М02 спроектирована новая плата питания (другой командой).
    Ждем комплектацию, делаем макеты, проводим тестирование- больше не слышим трелей БП (конец февраля-март 17го)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    На ПЛК110-220 М02 спроектирована новая плата питания (другой командой).
    И это все уже почувствовали. Ваш новый блок питания ведет себя как импульсный источник питания релейного типа. А куда старая команда делась ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.11.2016 в 15:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И это все уже почувствовали. А куда старая команда делась ?
    Как раз старой команды теперь как команды нет. И новую без соловьев уже делали другие люди

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И это все уже почувствовали. Ваш новый блок питания ведет себя как импульсный источник питания релейного типа. А куда старая команда делась ?
    Так новую плату БП пока не внедрели и она в виде макеток. Как писал выше замена будет в первом квартале 17го

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    ...Как писал выше замена будет в первом квартале 17го
    Т.е. в первом квартале 2017г. я смогу обратиться к дилеру в г.Казань с просьбой о замене моего ПЛК на новый и бесшумный?!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    Т.е. в первом квартале 2017г. я смогу обратиться к дилеру в г.Казань с просьбой о замене моего ПЛК на новый и бесшумный?!
    Верно. Либо заменят плату питания, либо ПЛК в сборе

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Верно. Либо заменят плату питания, либо ПЛК в сборе
    При прочтении сразу вспоминаются плк100-154 с их проблемами с аккумулятором, трм200 с отваливающимся модбасом, МВ110-pH который не может быть применим потому что стабилизирует показания по 20 минут, это только с чем я лично работал. И обещания исправить недоделки и баги звучащие годы назад, но воз и ныне там. Извините конечно, но если судить по этим недоделанным и брошенным изделиям овен, то ожидания новой платы может мягко говоря затянуться..
    Я на днях забрал 2 плк, обновленный 110м2, и с мастерскадой 4д, оба пищат жутко, в одной комнате с ними находится больше 5ти минут не могу.
    Скажите, возможно поменять платы на несвистящие? Пусть и не нового образца, а на аналогичные не пищащие? Спасибо.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    А вот тут есть нюанс...
    Если проектант заложил зазор в сердечнике (дабы "отползти" от зоны насыщения дешёвого сердечника), то никакого ферромагнетика добавлять в композит низ-з-зя!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •