Тема: ПЛК 110-60[м2] + МВ110-24.32ДН modbus переодическое возникновение ошибки 81

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Поставьте PollingTime не 10 мс, а хотя бы 50 мс (лучше 100 мс). Вы просто терроризируете модуль посылками опроса. Проводил эксперименты. На ответ модуль МВ110-32ДН тратит где-то 11 мс на скорости 115200. Плюс все что написал Владислав Филоненко.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 07.11.2016 в 12:28.