    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    так ведь порты RS в ПР вшиты по умолчанию? или не так?
    Та ладно, вот второй вопрос, коли один проц, как у ПР, то и логгику программировать можно как на ПР200, и управлять модулями ВУ110 как с ПР200 по RS458?
    ИП120 урезанное в физическом плане ПР200, т. е. без входов-выходов, модулей расширения по внутренней шине и только одним сетевым интерфейсом RS485, остальное аналогично ПР200, можно в ОЛ открыть новый проект для ИП120 и убедится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2016 в 10:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.
    Вроде не раз этот вопрос уже разрешался, что мешает поставить в настройках входа 0-1 или 0-100(4-20) и масштабировать уже в программе?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2016 в 12:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.
    Захват-1.png
    Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Захват-1.png
    Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
    Извиняюсь, мне кажется, настройки должны совпадать, а у Вас наверно кроме "0" ничего со входа не придёт?!

    Масштабирование.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ИП120 урезанное в физическом плане ПР200, т. е. без входов-выходов, модулей расширения по внутренней шине и только одним сетевым интерфейсом RS485, остальное аналогично ПР200, можно в ОЛ открыть новый проект для ИП120 и убедится!
    Если это урезанная ПР200 то не провальный ли это проект?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если это урезанная ПР200 то не провальный ли это проект?
    В каком смысле в коммерческом или техническом?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В каком смысле в коммерческом или техническом?
    Конечно в коммерческом. ИП120 + пара модулей Мх обойдутся дороже чем 1-а ПР200.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Конечно в коммерческом. ИП120 + пара модулей Мх обойдутся дороже чем 1-а ПР200.
    Добрый день. тут вопрос в применении, ИП120 это ПР200 без входов/выходов, но программу она (ИП120) будет выполнять не хуже ("проц" одинаковый у них с ПР200), ее можно будет ставить головой к аппаратам и датчикам которые общаются по RS, сохраняя режим работы SCADA(управление из верхнего уровня) и режим местного (ручного/автоматического управления, если SCADA наи.... сломалась) у нее и кнопки остались, и параметры задавать способна. как вариант управление насосами сетевыми через ПЧ, и автоматы с моторприводами.
    Последний раз редактировалось ILich; 19.10.2016 в 17:07.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •