rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
заранее признателен.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2016 в 12:14.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Захват-1.png
Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Извиняюсь, мне кажется, настройки должны совпадать, а у Вас наверно кроме "0" ничего со входа не придёт?!
Масштабирование.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
заранее признателен.
Добрый день. тут вопрос в применении, ИП120 это ПР200 без входов/выходов, но программу она (ИП120) будет выполнять не хуже ("проц" одинаковый у них с ПР200), ее можно будет ставить головой к аппаратам и датчикам которые общаются по RS, сохраняя режим работы SCADA(управление из верхнего уровня) и режим местного (ручного/автоматического управления, если SCADA наи.... сломалась) у нее и кнопки остались, и параметры задавать способна. как вариант управление насосами сетевыми через ПЧ, и автоматы с моторприводами.