    при прошивке ИП320 требуется еще один сигнал 232-ого интерфейса, через 485 если не ошибаюсь панель не шьется (не пробовал по крайней мере так извращаться).

    Что там из себя представляет АС4 ? ага, usb-485, все будет зависеть от драйвера этого устройства, может ли он передавать RTS сигнал для двунаправленного 485<->232 ?
    А так же сам доп модуль к панели ? Если нет, то забудьте - вы ее не прошьете.

    Ищите usb - rs232 с полным набором сигналов. У меня EL204-4 на FTDI чипе может шить панель, а китайский попроще имеет только Rx, Tx и ессно ничего не шьет, просто не видит панель.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2016 в 09:30.

Похожие темы

  1. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 10:59
  2. Подключение ТРМ 138 к компьютеру
    от Dexter_kges в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 01:09
  3. подключение плк+мва+ип320
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 17:22
  4. подключение трм 202 к компьютеру
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:11
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •