Тема: Защита аналоговых входов ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Стандарт 0-10 В такой же промышленный, как 0(4)-20 мА. У меня возникло ощущение, что вы недопоняли мой пример и хотелки топикстартера...
    Оба промышленные, но у одного можно подключить одну нагрузку на расстоянии до нескольких метров, а у другого - несколько нагрузок на расстоянии сотни и тысячи метров. Разница примерно как между RS232 и RS485. Если Вас устраивает сигнал уровнем 2-10В (а не 0-10В, иногда это важно), можно и 500 Ом поставить. Только помните, что вход 0-10 Вольт по стандарту имеет собственное сопротивление не менее 2 кОм. Если Вам попадётся приёмник сигнала со входным сопротивлением 2кОм, то напряжение может опуститься примерно до 1,6-8В. И топикстартер не писал, что согласен пожертвовать точностью и дальностью ради надёжности.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.10.2016 в 17:24.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Только помните, что вход 0-10 Вольт по стандарту имеет собственное сопротивление не менее 2 кОм. Если Вам попадётся приёмник сигнала со входным сопротивлением 2кОм, то напряжение может опуститься примерно до 1,6-8В
    Вы чегой-то здесь попутали...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вы чегой-то здесь попутали...
    К сожалению импортный аналог не знаю, наш ГОСТ 26.011-80. Минимальное сопротивление нагрузки выхода 0-10 Вольт не более 2 кОм. Говоря по другому, при сопротивлении приёмника 2кОм не должно быть потери точности. А раз можно нагружать выход таким сопротивлением, значит кто-нибудь обязательно этим воспользуется.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.10.2016 в 18:52.

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  5. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 20:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •