И так область данных(регистров) для каждого графика содержит в начале два DWORD регистра - указателя кольцевого буфера (адреса головы и хвоста), а сами данные начинаются после кольцевого буфера, т.е. смещены на 4 относительно начального адреса.
Нужно по сигналу начала процесса, с помощью ф.области, установить кольцевой буфер у графика в исходное положение или сделать это с помощью ф.кнопки.
Не охота повторяться. Практически ответ на Ваш вопрос здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189473
Для определения номеров регистров начала каждого графика не забывайте хотя бы раз запустить проект на симуляцию.
Ваши магические цифры здесь
Захват-3.png Захват-4.png
Учтите, что у Вас используются два кольцевых буфера, поэтому в ф.области нужно устанавливать в начальное состояние оба.