Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Зачем тогда ставить резистор внутрь, если надо последовательно всё равно ставить? Просто сейчас непонятно, ставить резистор, чтобы набрать требуемые 500 Ом для датчика 4...20 мА или просто подключать датчик ко входу без дополнительного резистора?
    Последовательно с датчиком ставят для уменьшения рассеиваемой мощности выходного элемента, может у вас написано не более 500 Ом, тогда и ставить ничего дополнительно не обязательно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Последовательно с датчиком ставят для уменьшения рассеиваемой мощности выходного элемента, может у вас написано не более 500 Ом, тогда и ставить ничего дополнительно не обязательно!
    Да, в инструкции что я видел, как раз про максимальное значение речь идет. Для датчика, меньшее сопротивление, только облегчит жизнь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ