лог во вложении
лог во вложении
Последний раз редактировалось Денис Бердяев; 01.10.2016 в 22:25.
Вам бы спрятать это под спойлер, тем более там одно и тоже, первых строчек вполне достаточно. Сразу же бросается, это ответ от модуля что неправильно указан адрес, если посмотреть в руководство таблицу В.4 там нулем и не "пахнет", попробуйте задать в настройках регистр 101 например, должны получить значение счетчика первого кaнaла или задайте адрес симулятора и сами вносите любое значение в нулевой регистр
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Что то совсем тяжело мне это понять, если можно по пунктам и подробней
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-32dn_2162.pdf здесь есть таблица регистров которые нужно читать, чтоб получить данные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus здесь найдете список ошибок и формат команд, из лога это набор чисел 10 83 02, выделил номер ошибки
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
у меня новый модуль МВ110-16Д изначально был настроен на протокол Овен. поэтому тоже не подключался. изменил на Modbus и установил нужный номер и все заработало. (правда с косяками. http://www.owen.ru/forum/showthread....931#post222931 )