    Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.
    А у Вас джампера установлены для 3 канала на режим сопротивления, по идее там мусора быть не должно, девятки у Вас могут появиться только в случае отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
    Ну так обрыв датчика контролировать.