    Здравствуйте. У меня такой вопрос. К аналоговому входу подключил термосопротивление. Вернее подкинул резистор на 2700 Ом. Вход настроил как 0 - 4000 Ом. Переменную передаю на дисплей как INT. На дисплее постоянно 9999. Читаю регистры по modbus. Выводит значение 2700. Куда нужно тыкнуть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. К аналоговому входу подключил термосопротивление. Вернее подкинул резистор на 2700 Ом. Вход настроил как 0 - 4000 Ом. Переменную передаю на дисплей как INT. На дисплее постоянно 9999. Читаю регистры по modbus. Выводит значение 2700. Куда нужно тыкнуть?
    Если на дисплее именно 4 разряда, по идее такого быть не должно, нужно посмотреть нет ли ограничения на вывод значения или может на дисплей выводится модифицированное значение выходящее за пределы 9999.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"