Показано с 1 по 8 из 8

Тема: MasterOPC Modbus + Modbus Slave RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Значит некорректно выполняется запрос записи - не той функцией/не в тот регистр.
    Попробуйте выяснить как происходит запись из стороннего - подключитесь снифером на порт.
    Понял, попробую определить.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Значит некорректно выполняется запрос записи - не той функцией
    Разобрался с причиной, в OPC сервере ->Устройство->Настройка запросов в стояла опция "Не использовать команду 0x06", все работает.
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. СПК107 в режиме slave + Modbus Universal MasterOPC Server
    от toreto в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  4. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •